ZLTECH 드라이버 과부하 알람 관련 Troubleshooting Guide > FAQ

본문 바로가기

 

ZLTECH 드라이버 과부하 알람 관련 Troubleshooting Guide

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 559회 작성일 24-02-20 18:17

본문

- LED 4회 점멸 : Over-Load (과부하)


1. 적정 부하보다 큰 부하가 인가되었을 때 => 

    1) 부하를 줄이거나 모터 용량 변경 

    2) 파라미터 설정

- 파라미터 2032h Overload factor 값 설정 : 과부하 알람 발생 최대 부하율 설정 (0~300[%])

- 파라미터 2035h Overload time 값 설정 : 과부하 알람 발생 최대 부하율 지속시간 설정(0~6553[10ms])


2. U V W 및 엔코더 선 잘못 배선 시 과부하 알람 발생 => 재배선

3. 기구 충돌 및 휠에 이물이 끼였을 경우 => 원인 파악 및 원인 제거


+ LED 11회 점멸 : 모터 과열알람

- 휠인모터의 내부 온도 값이 일정 온도 이상 올라가면 발생

   1) 주로 과부하로 인한 모터 과열로 과부하 상황 해결 

   2) 파라미터 2046h Over temp 값 설정 : 해당 값의 온도 도달시 모터 과열알람 발생 (0~1200[0.1℃])